2安培是否允许达到100%?

信任
25,000多名客户 (自2001年以来)
    • 家
    • 客户
    • QA论坛
    • 2安培是否允许达到100%?

    发布者:Dean |1回复|上次回复:2019年4月25日05:55:41

    我看看出色,你们家伙提供2个放大器,并想知道这是实际使用限制,还是你们每个电路使用一些%的用量?

    Psychz - Aaqib.

    投票:0发表于:2019年4月25日05:55:41

    在我们所有的数据中心,我们部署了20A / 120V电路,那是2400瓦的纯功率。但是,80%的电力是可用的,其余的20%是储备。例如,20A / 120V电路提供16A的可用功率。

    但我们还提供共用电路,我们分配2AMPS,没有保留,因此您可以使用100%。

    有关电源使用和利用率的更多信息,您可以写入我们的销售团队sales@psychz.net.

    这个回复有用吗?